土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ [求助]蒸汽制冷机冷凝水如何排放?急!!!

[求助]蒸汽制冷机冷凝水如何排放?急!!!

发布于:2005-06-23 17:24:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、目前有一商贸城,总建筑面积30万平方米,空调系统如何选择?由于离热电厂很近,既有0.8MPa的蒸汽也有热水可利用(夏季),如此情况下如何选择机组形式?
2、经过个人的方案比较,蒸汽双效溴化里制冷机从初投资和今后的运行管理费用来看,均经济,故拟选择此方案,但随之带来了问题,一个很难解决的问题,那就是蒸汽凝结水的排放问题,电厂说不回收,只有排放,可是60立方米/h的凝结水量,出制冷机后水温在95度,怎么降温排放啊,要想降到40℃太难了,总不成引自来水混合冷却吧,那样就更浪费资源了,故求助各位同行!谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cuiguangy
    cuiguangy 沙发
    首先应该考虑凝水回收,如果不回收,排放必须经过降温处理!


    ---------------------------------------------------------
    2006-02-20 13:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • fangyi_11
    fangyi_11 板凳
    建议和给排水专业商量,提供给他们,可以用做卫生间的热水,直接排放的话太浪费了吧
    2006-02-18 16:26:18

    回复 举报
    赞同0