土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 支管的比摩阻如何确定

支管的比摩阻如何确定

发布于:2005-06-23 15:14:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在做采暖水力计算时,支管的比摩阻如何确定,我看书上讲在60~120Pa/米,可我在这个范围内查出的管径特别小,疑惑的是比摩阻是否没有特别的限制,完全可以放的比较小,只要各个环路平衡就可以了,比如可以取小于20的,另外,如附件,如果要进行1层与5层的水力平衡,是否要用1层的水平管与5水平管及1~5层立管的和来平衡,那这个时候,立管的比摩阻如何确定,是按5层水平管的管径,还是分别把不同层立管的管径分别计算出来后,再根据不同管径的立管管径对应的比摩阻计算后再累加。小弟一直很疑惑。请帮帮忙。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hsscs
    hsscs 沙发
    支管再小也不能小于DN15呀,甭管它的比摩阻大小。
    附件问题改日看了再说吧!
    2005-07-08 17:00:08

    回复 举报
    赞同0
  • mage780705
    mage780705 板凳
    为什么没人回复,我问的问题太简单了?自己顶一下。
    2005-06-24 13:12:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程

前 言  根据京政发[2000]9号北京市人民政府关于发布本市第四阶段控制大气污染措施的通告、京政发[2000]22号人民政府办公厅关于分解实施北京市控制大气污染第四阶段措施任务的通知,根据北京市规划委员会和北京市建筑节能与墙体材料革新办公室批准的编制计划,在广泛调查研究,总结试点工程经验、并经暖通专业和供热专业专家深入论证的基础上,编制了《新建筑集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》。由北京市规划委员会、北京市建设委员会和北京市市政管理委员会批准为北京市标准。

回帖成功

经验值 +10