请教一个闸门、启闭机的问题

发布于:2005-06-23 14:51:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
有一小型水库的放水闸门,水头0~12米,当水头在8米以下时,运转正常。当水头大于8米时,闸门不能正常关闭,离底板差0.5-1.0米,强行关闭,则造成连接杆弯曲。
经测量,启闭机中心与闸门吊点在一条铅直线上,查厂家资料,启闭机能满足要求。
请问各位,这是怎么回事?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • cdy135246
    cdy135246 沙发
    小型闸门启闭力受止水预压缩的摩擦力影响颇大
    2009-09-10 16:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • ax50
    ax50 板凳
    估计是闭门力计算不足,而水头0-12m,是不是螺杆较长,闭门力和螺杆长度成反比。若加重块,则得校核启门力是不是够,建议在螺杆中间加横向约束
    2005-08-06 22:21:06

    回复 举报
    赞同0