土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 3层宿舍楼是否需要设置疏散指示灯??

3层宿舍楼是否需要设置疏散指示灯??

发布于:2005-06-23 12:47:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
按照电气技术措施第10.8.2.4条"建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出入口处应设疏散照明".
现有一个3层宿舍楼,外走道,请问是否需要设置疏散指示灯?
我以前在广东中山时做的一个6层宿舍(外走道)没有设疏散指示灯,消防报建时消防部门就提出要设疏散指示灯.现在做这个3层宿舍楼有人又说不用设.我都搞不清楚拉.
请高手指点!!!

1119502058418.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • hyjllaj
    hyjllaj 沙发
    简单说:你楼顶那个小工程,不用做啦。
    这工程不应算二类工程。
    除非有人逼你。
    2005-06-28 16:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • 风雨3600
    风雨3600 板凳
    我看到北京市地方标准DBJ01-611-2002.消防安全疏散标志设置标准
    第3.2.1.6条"综合楼、写字(办公)楼、旅馆、图书馆、档案馆、教学楼、科研楼、学生宿舍楼等其他多层公共建筑或场所"应设置消防安全疏散标志
    可以看出全国有些地方还是明确要求宿舍楼设置安全疏散标志的.
    <民用建筑电气设计规范>第24.7.3有"建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出入口处应设疏散照明". 这一条太模糊拉!
    不知道各位怎么理解???


    应以防火规范为准
    2005-06-27 12:30:27

    回复 举报
    赞同0