室外供热管道防雷接地怎样做? 急!

发布于:2005-06-23 12:09:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
户外蒸汽输送管道的防雷接地有什么要求,如隔多远要接地一次,法兰处要不要跨接等等。
翻了很多书都没有找到规范要求,北方的朋友应该做的多吧,请帮帮忙,最好提供规范出处!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • supergzj
    supergzj 沙发
    楼上所说的是为了保护建筑物所做的措施,
    那么外面几公里长的管道,如果不做接地,遭雷击的话会不会损坏。

    有哪位经常做这方面的指点指点。
    2005-06-24 12:09:24

    回复 举报
    赞同0
  • 938682
    938682 板凳
    二、架空金属管道,在进出建筑物处,应与防雷电感应的接地装置相连。距离建筑物100m内的管道,应每隔25m左右接地一次,其冲击接地电阻不应大于20Ω,并宜利用金属支架或钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋网作为引下线,其钢筋混凝土基础宜作为接地装置。

    参看规范
    2005-06-23 14:13:23

    回复 举报
    赞同0