土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于冷热水管道压力不同的疑问?

关于冷热水管道压力不同的疑问?

发布于:2009-11-04 09:59:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有个医院的项目,系统设计没问题,但是由于是改造项目,原来医院的热水就不稳定,现在医院增加了热泵供给热水,但是冷水压力就没热水高了,有冷热水混水的用水点,热水就把冷水顶回去了,现在我的解决办法是在各用水点增加止回阀,热水管增加减压阀,不知道前者有没有必要,如果加减压阀不知道热水的压力由于是用热泵供给,不知道他的压力稳定不。大家有其他好的办法吗?谢谢了!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-10-21 08:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • xjchb
    xjchb 板凳
    sybxbjb 发表于 2009-12-17 17:02 止回阀质量要注意选能经受热水的,水质差影响止回阀关闭不严,要是严重可在串水处安装双止回阀。另外冷热水 …几年前的帖子了,呵呵,才看到,现在洁具采用恒温混水阀,进口的TOTO产的,价格很贵。
    2015-10-20 16:37:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:现场遇到的泵并联问题(有示意图)

先介绍下概况: 这是一套油库卸油系统,通过专用卸油鹤管与铁路油罐车接触,启泵后将油输送到地面油罐。 管路系统如下图:泵为离心油泵,3台,2用一备(其中一台没开过就没画出来),参数相同,流量350m³/h,扬程63m,吸程5m(现场实际高差在5m内),功率90KW,进出口径DN200。 按照设计应该是每台泵控制6根DN100的鹤管(每路支管约5m长),分别汇集到DN300的进口主管道内(约120m),然后由DN350的出口主管道(约200m)输送到地面油罐内。

回帖成功

经验值 +10