土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 离子交换树脂交换量

离子交换树脂交换量

发布于:2009-11-03 19:16:03 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请教老师们以下问题:
1.苯乙希系强酸型离子交换树脂的单位交换量怎么计算?也就是问1L树脂在进水硬度为1mmol/L,流速1.5m/s时的交换量是多少?
2.接上问题,单位耗盐量是多少呢?怎么计算呢?

先谢谢了,拜请高手不吝讲解一下!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lauweenkuo
    lauweenkuo 沙发
    把水中的要除去的离子(阳离子或阴离子)全部换算成同一当量,算出总和的量,然后根据树脂厂家提供的交换容量(可能需要乘上一个系数)就可以算出树脂的量了
    2011-10-27 14:39:27

    回复 举报
    赞同0
  • 功夫皇帝
    功夫皇帝 板凳
    不知道你1.5m/s是什么意思?抛光混床也就120m/h流速。
    2011-10-12 11:18:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 258 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

阳阴床

最近做个项目,以前没做过阳阴床,很多问题想不清楚,来请教大家。1、阳床后要不要树脂捕捉器?2、阳床后可不可以不要脱碳塔而直接进阴床?(如果阳床进水的水质不错,是否可以?)3、阳树脂的交换容量为800-1000mol/m3,(此数值为手册所标,而我找苏青树脂厂的的网站上却写的是1.9mmol/ml,那个准确?)为什么阴树脂的交换容量在手册上为250-300mol/m3,感觉有点小,而计算后阳阴树脂再生需要的酸碱的量也很大区别,可是NaOH和HCl的分子量却是差不多的?是不是说阳床再生后的使用时间比较长?而阴床的再生次数比较多再生比较频繁?