土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ IEC 61869-1 Edition 1.0 2007-10 互感器通用技术标准

IEC 61869-1 Edition 1.0 2007-10 互感器通用技术标准

发布于:2009-11-02 22:13:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
IEC_61869-1-2007_instrument transformers-Part1 General requiremnets

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一台S11型30kVA变压器能否全压启动一台11kW电动机

如题示,目前有一农村小(II)型农田电灌站,只有一台水泵,装机容量为11kW,25A。根据《工业与民用配电设计手册》第三版P273 表6-19 按电源容量估算的允许全压起动的电动机最大功率(kW)10(6)/0.4kV变压器的额定容量SrT(kVA)(假定变压器高压侧短路容量>=50SrT)经常起动--0.2SrT不经常起动--0.3SrT由此计算则不经常起动时允许全压起动的电动机最大功率为0.3*30=9kW<11kW(农村电灌站一般也是不经常起动的)

回帖成功

经验值 +10