防爆场所镀锌钢管的连接处要进行跨接吗?

发布于:2005-06-22 18:27:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
法规标题: 中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程
法规编号: 劳人护(87)36号
5.2.3.2 镀锌钢管的连接处除设计有特殊规定外, 一般可不设置金属
跨接线。
----------------------------------------
GB15577-1995粉尘防爆安全规程
所有金属管道连接处(如法兰),必须进行跨接。
-----------------------------------------------

1、这两条好象有点冲突,到底要进跨接吗?
2、请问多长距离要求重复接地一次,哪个规范中有说明,还是没有这个要求?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wyh1955
    wyh1955 沙发
    法兰连接要跨接,丝扣连接不需要,只要保证可靠的电气通路,理论上的"零欧姆"接触就行了
    2009-06-05 12:41:05

    回复 举报
    赞同0
  • hldlqw
    hldlqw 板凳
    必须跨接用接地卡子,和不小于4mm的软铜线。
    2005-12-10 15:45:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在1区内电缆线路严禁有中间接头?

爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范中华人民共和国国家标准GB50058-92第2.5.10条 .....................在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区内不应有中间接头。--------------------------------------------------------------------请问,在防爆接线盒内的接头算不算中间接头?如果算,防爆插销那还存在干什么?