在1区内电缆线路严禁有中间接头?

发布于:2005-06-22 17:51:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
中华人民共和国国家标准
GB50058-92
第2.5.10条 ........
.............在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区内不应有中间接头。

--------------------------------------------------------------------
请问,在防爆接线盒内的接头算不算中间接头?如果算,防爆插销那还存在干什么?
一些防爆设备都留有一截出线电缆,这种情况下只有用防爆接线盒了,难道要把设备折开再直接进线吗。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jingkong12
    jingkong12 沙发
    回楼主:1区和2区内的中间接头是指没有特殊防护的中间接头,如果中间接头设在符合该区域防暴等级要求的接线盒或接线箱中,是符合规范要求的。
    2005-06-22 21:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 板凳
    另外同一个规范中的图表在1区中接线盒又是适用的,圆表示适用,三角表示慎用,X表示禁用,图如下:
    2005-06-22 18:00:22