《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.7条,无直接对外出口的防火分区,当设置排烟系统时,应同时设置进风系统,如果该分区虽有对外的汽车出口,但设有防火卷帘,火灾补风是否还要设置?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • w5208833
    w5208833 沙发
    很明显,门口有防火卷帘必须设置补风,如果水专业在坡道设置了喷淋系统,可以不设防火卷帘,就可以直接补风,一般肯定是够的!
    2009-12-25 09:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    楼上所说的是需要楼主注意的问题,尤其是在寒冷和严寒地区,一定要注意直通室外的出入口附近各种管道的防冻问题。
    2009-12-25 08:55:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多