土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教关于水电厂甩负荷试验的问题

请教关于水电厂甩负荷试验的问题

发布于:2009-11-01 21:29:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问水电厂的是分别用那些保护来进行甩负荷试验甩10%,25%,50%,75%,100%负荷的? 谢谢了!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cqty2009
    cqty2009 沙发
    不是保护跳闸,是手动跳闸甩负荷试验
    2009-11-03 09:55:03

    回复 举报
    赞同0
  • swedi2667
    swedi2667 板凳
    呵呵 不懂哈。:loveliness:
    2009-11-02 17:30:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于保护装置4-20mA的疑惑!

一台北京四方299M(电动机保护)通过保护装置4-20mA输出至热工DCS显示电动机电流,保护装置正常运行中4-20mA输出减少约1.5mA,对应电机一次电流约减少100A。停运电机检查装置输出(不带负载时)为3.97mA,负载电阻为66欧姆。接入负载串联测得输出为2.5mA,打开对侧热工端接线测得输出也约为2.5mA。(电缆长约130米,电阻4.5欧姆)电缆绝缘都经测试正常。(299M AO输出带负载能力为≤900欧姆)。请教高手出现此类问题原因何在,有何解决方法。不胜感谢!

回帖成功

经验值 +10