发布于:2009-10-26 21:50:26
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
一台北京四方299M(电动机保护)通过保护装置4-20mA输出至热工DCS显示电动机电流,保护装置正常运行中4-20mA输出减少约1.5mA,对应电机一次电流约减少100A。停运电机检查装置输出(不带负载时)为3.97mA,负载电阻为66欧姆。接入负载串联测得输出为2.5mA,打开对侧热工端接线测得输出也约为2.5mA。(电缆长约130米,电阻4.5欧姆)电缆绝缘都经测试正常。(299M AO输出带负载能力为≤900欧姆)。请教高手出现此类问题原因何在,有何解决方法。不胜感谢!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报