直埋供热管道工程技术(蓝皮书,王飞、张建伟编著,中国建筑工业出版社)
该书里面P47
“供热管道固定支架受力(H)计算表” 表5-2,中2
下图1处 用Fmin ? 到2处就用了Fmax?想知道为什么?1处纯粹是为了保守计算么?
固定支架 波纹补偿器 固定支架 波纹补偿器 固定支架
---x---<>------------x---------<>---x---
Pt1 H Pt2
|<------L1------->|<------L2---->|
f1>f2
(2)L1>Lmin L1>L2 且 Lmin>L1
H=Na1-0.8(
Fmin L2+Pt2)+Pn(f1-f2)
(3)Lmin>L1>L2
H=(
Fmax L1+Pt1)-0.8(
Fmax L2+Pt2)+Pn(f1-f2)
[
本帖最后由 3451891 于 2009-11-1 13:42 编辑 ]
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报