土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 围护结构传热系数的选择

围护结构传热系数的选择

发布于:2005-06-22 10:39:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
措施上说外墙的最大传热系数不宜超过1.5w/m2℃,可是建筑给我的条件就是一个200的外墙,其它的就没有了,那我怎么计算呢?是就按1.5w/m2℃计算,还是要根据实际的来。
建筑物的外围护结构是否能满足节能设计标准是由建筑专业核算还是由我们专业来做呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xuefengooo
    xuefengooo 沙发
    关于维护结构的传热系数,我查阅《公共建筑节能标准》(GB50189-2005),属于“寒冷地区”,当体形系数小于等于0.3时:

    屋面传热系数取值小于等于0.55,

    外墙传热系数取值小于等于0.6,

    非空调房间与空调房间的隔墙传热系数小于等于1.5。

    如果体形系数大于0.3小于等于0.4,则屋面传热系数取值为小于等于0.45,外墙为0.5,隔墙仍为1.5。

    2005-12-17 11:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • ztzm
    ztzm 板凳
    我也遇到同样的问题,现在的建筑不知道干什么了,提的总是不详细,不过你可以向建筑的提出了来,建筑热工应该是用建筑做的。
    现在新的建筑节能标准已经出来了,大家可以看拉!
    2005-06-23 11:20:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 761 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新闻出版总署公布首批19种虚假信息图书

据新华社北京5月20日电(记者曲志红陈菲)曾在2004年图书市场风行一时的《没有任何借口》等19种图书,经新闻出版总署专项检查后被认定为“假书”。新闻出版总署日前发出《关于停止销售19种含有虚假信息图书的通知》,将这些以各种虚假信息欺骗读者的“假书”公之于众。   被首批公布的这19种图书是:中国纺织出版社出版的《永续基业》《微笑管理》《“CEO”的七宗罪》《要金钱,还是要生活?》《大话管理100年》《最伟大的管理思想》;国际文化出版公司出版的《强者怎样诞生》《执行力Ⅱ(完全行动手册)》《执行力Ⅲ(人员流程)》《执行力Ⅲ(战略流程)》《执行力Ⅲ(运营流程)》《成长力》;中国长安出版社出版的《管理史上的奠基之作》《执行力》《别找借口》《美国金牌推销员的成功秘诀》《做人做事箴言录》;机械工业出版社出版的《没有任何借口》《麦肯锡卓越工作方法》。