关于中庭排烟量的疑惑《高规》8.4.2.3“中庭体积小于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于102000m3/h。” 日前设计到一个中庭排烟,中庭体积只有1800m3,按6次/h计算排烟量为10800m3/h。但老总要求按不小于102000m3/h排烟量设计,理由是规范条文中的三句话是以分号”;“隔断,三句话的内容各自独立,按”口气“最大的第三句话执行。天啊!!排烟量成了50多次/h。人都会被抽干了!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dongmei
沙发
最好不要合用一个风机,一套系统,因为使用时间不一样,夏季制冷站通风机需常开,但汽车库的通风机就不一定是常开的,合用一台风机控制不方便。这样制冷站单独设进排风,进风用竖井,排风可直接用风机排入汽车库,穿防火墙处加防火阀。
2005-06-26 10:47:26
赞同0
-
cnmarqt
板凳
可以合用,采用加设防火阀的办法。防火阀与消防中心连锁,失火关闭
2005-06-25 15:31:25
赞同0
加载更多另外我记得好像《2003技术措施》上讲制冷站要单独设进排风系统的。