发布于:2005-06-21 17:52:21
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
《高规》8.4.2.3“中庭体积小于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于102000m3/h。”
日前设计到一个中庭排烟,中庭体积只有1800m3,按6次/h计算排烟量为10800m3/h。但老总要求按不小于102000m3/h排烟量设计,理由是规范条文中的三句话是以分号”;“隔断,三句话的内容各自独立,按”口气“最大的第三句话执行。天啊!!排烟量成了50多次/h。人都会被抽干了!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
dgdanj@co163
沙发
我已经找到《报批稿》,谢谢4楼提供的信息。
2005-07-19 10:42:19
赞同0
-
paradox
板凳
的确是印刷错误! 老总也不一定都是对的!
2005-06-27 21:09:27
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报