土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 设计讨论

设计讨论

发布于:2009-10-29 19:49:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
室内参数21,55%,室外33.5,65%,室内负荷,232.3kw,新风量3000chm,如何设计AHU,怎么确定回风量,和AHU的送风状态点

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • scamprabbit
    scamprabbit 沙发
    N多软件都可以算啊!实在不行直接按课本设计啊
    2009-12-05 16:51:05

    回复 举报
    赞同0
  • qgpei1225
    qgpei1225 板凳
    鸿业计算:
    一次回风夏季过程
    -----------------------------
    N--DB(℃):21 WB(℃):15.2 DP(℃):11.6 H(kJ/kg.干空气):43.318 D(g/kg.干空气):8.705 RH(%):55 ρ(kg/m^3):1.181
    N'--DB(℃):21 WB(℃):15.2 DP(℃):11.6 H(kJ/kg.干空气):43.318 D(g/kg.干空气):8.705 RH(%):55 ρ(kg/m^3):1.181
    W--DB(℃):33.5 WB(℃):27.7 DP(℃):26 H(kJ/kg.干空气):89.876 D(g/kg.干空气):21.869 RH(%):65 ρ(kg/m^3):1.124
    C--DB(℃):21.4 WB(℃):15.8 DP(℃):12.4 H(kJ/kg.干空气):44.889 D(g/kg.干空气):9.149 RH(%):56.26 ρ(kg/m^3):1.179
    L--DB(℃):12.8 WB(℃):11.8 DP(℃):11.2 H(kJ/kg.干空气):34.179 D(g/kg.干空气):8.435 RH(%):90 ρ(kg/m^3):1.215
    K--DB(℃):14 WB(℃):12.3 DP(℃):11.2 H(kJ/kg.干空气):35.453 D(g/kg.干空气):8.435 RH(%):82.99 ρ(kg/m^3):1.21
    O--DB(℃):14 WB(℃):12.3 DP(℃):11.2 H(kJ/kg.干空气):35.453 D(g/kg.干空气):8.435 RH(%):82.99 ρ(kg/m^3):1.21
    风量关系:
    回风量(m^3/h):85881.497 新风量(m^3/h):3000
    送风量(m^3/h):88881.497
    冷/热负荷关系:
    室内冷负荷(kW):233 送风管道温升冷负荷(kW):0
    新风冷负荷(kW):46.558 回风管道温升冷负荷(kW):0 再热负荷(kW):37.763
    空调机组承担总耗冷量(kW):317.321
    湿负荷关系:
    室内湿负荷(g/s):8 新风湿负荷(g/s):13.163
    空调机组承担湿负荷(g/s):21.163
    热湿比(kJ/kg):29125.0
    N--室内点
    N'--回风管道温升点
    W--室外点
    C--混合点
    L--露点
    K--再热点
    O--送风点
    2009-10-30 12:55:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 778 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调通风系统管道(风管、水管)所用各类阀门哪些品牌较好?

请问:空调通风系统管道(风管、水管)所用各类阀门哪些品牌较好?风系统:1、对开多叶调节阀2、防火阀3、风管蝶阀水系统:1、闸阀2、自动平衡阀

回帖成功

经验值 +10