发布于:2005-06-21 14:29:21
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我们在做一个报价,不知道直流屏要用几面,多大的。招标书是这样写的:“(1)380V供电系统
海水淡化区域低压系统电压等级为380/220V,为中性点直接接地系统。低压系统采用暗备用方式,动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)的供电方式。动力中心和电动机控制中心成对设置。海水淡化区域内低压负荷分别由低压海水淡化工作变压器供电,低压海水淡化工作变压器、动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)成对设置,建立双路电源通道。2台变压器间互为备用,手动切换。低压变压器由卖方供货。
I类电动机和75KW及以上的II、III类电动机,由动力中心供电,75kW以下的II、III类电动机、5.5KW及以下的I类电动机由电动机控制中心供电。成对的电动机分别由对应的动力中心和电动机控制中心供电。
75KW及以上的电动机回路及接于PC上的馈线回路采用智能型框架式空气断路器及智能测控装置,75KW以下的电动机回路采用塑壳断路器+智能马达控制器+接触器,MCC上的馈线回路采用塑壳断路器。低压电器的组合保证在发生短路故障时,各级保护电器有选择性的正确动作。低压系统有不少于20%的备用配电回路。
(2)直流系统
供海水淡化区域内电气控制、信号、继电保护、380V断路器合闸、事故照明等负荷。直流系统采用单母线接线,电压等级采用110V。直流系统包括1组铅酸阀控免维护蓄电池,2套高频开关充电器及直流馈线屏。直流系统保证在全厂停电后继续维持其所有负荷在额定电压下继续运行不小于60分钟。直流馈线屏备用馈线回路不少于30%。
蓄电池、直流馈线屏及相关设备均为卖方工作范围。
”
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报