供配电技术
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
ATS与两个断路器组成的双电源切换系统有何不同?请指教其中的利害关系。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句感激不尽!
回复 举报
高海拔主要是对绝缘的影响,
一般型号+(GY)即为高原型。
出厂试验额定工频耐受电压和雷电冲击耐受电压需要提高(或采取现场的试验满足标准的参数)
简单的海拔修正(为在4000.00处)。如下;(或查相应曲线表得到修正系数)
额定电压的选择满足以下公式:
U*=U÷[(1-H-1000)×0。0001]=**U (H=4000)
回复 举报