这样计算选择低压断路器对不对所选开关为NV400-SEP250A,用于二级配电箱的进线总开关,计算电流243A。其瞬时过流脱扣器的动作电流Iop应大于线路的尖峰电流Ipk:Iop≥Kre×Ipk=2×2.5×Ic=1215AKre为可靠系数,取2;Ipk为尖峰电流,取2.5倍Ic。则瞬时脱扣电流整定为5倍,即Iop=5×250=1250A为了不致发生因过负荷或短路引起电缆过热起燃,而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件: