所选开关为NV400-SEP250A,用于二级配电箱的进线总开关,计算电流243A。
其瞬时过流脱扣器的动作电流Iop应大于线路的尖峰电流Ipk:
Iop≥Kre×Ipk=2×2.5×Ic=1215A
Kre为可靠系数,取2;Ipk为尖峰电流,取2.5倍Ic。
则瞬时脱扣电流整定为5倍,即Iop=5×250=1250A
为了不致发生因过负荷或短路引起电缆过热起燃,而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件:
Iop≤KolIa1
Ko1为绝缘电缆的容许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器取4.5, Ia1为电缆容许载流量
KolIa1=4.5×281=1264 A>1250 A 满足要求
对低压断路器通常还需要效验其开关分断能力,即计算最大短路电流的情况下,断路器的分断能力是否够。
最大短路电流计算:
以电源短路容量为1000MVA,X/R=25计算电力系统的电抗
X1=U2C2/S∝=(0.4kV)2/1000MVA=1.6×10-4Ω
变压器电抗为
X2=(UK%/100)×(U2C2/SN)=(4.5/100)×((0.4kV)2/630kVA)=1.143×10-5kΩ=0.01143Ω
(查表得UK=4.5)
低压线路电压为
X3=X0×l=0.066×0.105=6.93×10-3Ω X0为电缆的阻抗系数。L是电缆长度(kM)
总电抗为:X=X1+X2+X3≈1.852×10-2Ω
三相短路电流
I=0.4/(1.732*0.01852)=12.47kA
Ish=1.84I=23kA
是否正确,请指教。多谢。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    设计手册中有.
    2006-08-09 08:34:09

    回复 举报
    赞同0
  • leedreamfly
    leedreamfly 板凳
    另外,你的这些计算应该用于上一级配电系统对本级配电箱的电源出线断路器才对,象这样计算下级配电箱的总进断路器意义不大。