发布于:2005-06-20 21:39:20
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
所选开关为NV400-SEP250A,用于二级配电箱的进线总开关,计算电流243A。
其瞬时过流脱扣器的动作电流Iop应大于线路的尖峰电流Ipk:
Iop≥Kre×Ipk=2×2.5×Ic=1215A
Kre为可靠系数,取2;Ipk为尖峰电流,取2.5倍Ic。
则瞬时脱扣电流整定为5倍,即Iop=5×250=1250A
为了不致发生因过负荷或短路引起电缆过热起燃,而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件:
Iop≤KolIa1
Ko1为绝缘电缆的容许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器取4.5, Ia1为电缆容许载流量
KolIa1=4.5×281=1264 A>1250 A 满足要求
对低压断路器通常还需要效验其开关分断能力,即计算最大短路电流的情况下,断路器的分断能力是否够。
最大短路电流计算:
以电源短路容量为1000MVA,X/R=25计算电力系统的电抗
X1=U2C2/S∝=(0.4kV)2/1000MVA=1.6×10-4Ω
变压器电抗为
X2=(UK%/100)×(U2C2/SN)=(4.5/100)×((0.4kV)2/630kVA)=1.143×10-5kΩ=0.01143Ω
(查表得UK=4.5)
低压线路电压为
X3=X0×l=0.066×0.105=6.93×10-3Ω X0为电缆的阻抗系数。L是电缆长度(kM)
总电抗为:X=X1+X2+X3≈1.852×10-2Ω
三相短路电流
I=0.4/(1.732*0.01852)=12.47kA
Ish=1.84I=23kA
是否正确,请指教。多谢。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报