土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 本人对施耐德MVnex比较有研究,感兴趣的进来聊聊!

本人对施耐德MVnex比较有研究,感兴趣的进来聊聊!

发布于:2009-10-27 20:16:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本人的公司是电气成套公司,由北京施耐德授权生产MVnex柜,现在已经独立生产了5,6批项目。大家有什么问题或者建议,可以互相交流。
比如:MVnex柜的试验位置行程开关与VS1,VD4的中置柜不太一样,一旦断路器到了位置,那个接点永远也打不开,在工作位置还是合上状态,除非把断路器取出,但是这样达不到图纸的要求。
于是本人自己在原位置装了个正泰的行程开关,利用断路器的摇进摇出来实现这个功能。很可靠!

希望大家踊跃发言!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ftdlkj
    ftdlkj 沙发

    dd2c02e2b322f0c3e7bb6d6191728d0.jpg

    2021-04-11 21:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • ftdlkj
    ftdlkj 板凳

    8bdae1d86d9cb64664b8de3baf5a357.jpg

    2021-04-09 16:08:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

串联谐振耐压试验问题

本人在使用串联谐振试验仪进行耐压试验时,在升压的过程还没升到设定电压就发现试验装置显示的电流快到5A了,就没敢继续下去。后来发现电抗器放在了一块钢板上,觉得可能是这个有问题,就把电抗器放到了地上,结果试验成功了。我对高压试验不是很懂,想请高手详细解释一下发生这种现象的原因。谢谢了!

回帖成功

经验值 +10