土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急:空调冷冻水系统中的空气是否影响水系统的循环?
现有小型中央空调系统,采用三台89KW模块风冷热泵,由于末端管路安装时未确定主机,装修完后才委托另外一个安装公司安装,当时末端安装时存在几处翻弯的情况,后期灌水调试时对风机和盘管进行了排空,主机故障显示水流量不足,主机不运行,安装公司说管路存在气阻造成水循环障碍,水泵处于空转状态,请问气阻能造成此现象吗?

全部回答(21 )

  • haodangxp
    根据你的数据给你算了一下,你的水管管径取得小了,阻力偏大了,。像主管,起码得DN100管才合适,比摩阻都达到770Pa/m了,应该回去核一下水泵扬程
    2006-10-27 10:07:27 来自 PC 评论 举报
  • xfj139

    正规设计院真能解决你的问题吗
    他才没空给你详细计算呢
    2006-10-27 08:14:27 来自 PC 评论 举报
加载更多