急:空调冷冻水系统中的空气是否影响水系统的循环?
急:空调冷冻水系统中的空气是否影响水系统的循环?
现有小型中央空调系统,采用三台89KW模块风冷热泵,由于末端管路安装时未确定主机,装修完后才委托另外一个安装公司安装,当时末端安装时存在几处翻弯的情况,后期灌水调试时对风机和盘管进行了排空,主机故障显示水流量不足,主机不运行,安装公司说管路存在气阻造成水循环障碍,水泵处于空转状态,请问气阻能造成此现象吗?
发布于
2005-06-20 11:09:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
haodangxp
根据你的数据给你算了一下,你的水管管径取得小了,阻力偏大了,。像主管,起码得DN100管才合适,比摩阻都达到770Pa/m了,应该回去核一下水泵扬程
2006-10-27 10:07:27
来自 PC
评论
举报
xfj139
正规设计院真能解决你的问题吗
他才没空给你详细计算呢
2006-10-27 08:14:27