商圈消防外线综合问题讨论

发布于:2009-10-26 15:02:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

条件:
现规划了如上图的商业地块,中心为一个人工景观水景,水量充足。四周均为商业建筑,有酒店、写字楼、商场。层数如上图。最高的建筑在100米左右。
问题:
现想把此景观水池中的水作为消防用水,及把此景观水池兼做消防水池,在画红圈的地方做一个集中的地下消防泵房,将整个区域的各楼消防均连到这里,包括消火栓和喷淋系统。其余各楼均不再做消防泵房。

请高人指点此方案是否可行?有何弊端?设计中需注意的问题等等。

有没有更好的既经济又实用方案可行。

[ 本帖最后由 mo25323630 于 2009-10-26 15:11 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wzlhs1983
    wzlhs1983 沙发
    关键你要和消防部门沟通
    2009-11-10 14:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • lhlong
    lhlong 板凳
    个人提几点意见,首先方案是可行的
    1.要看你的建筑是在那个地方,景观水池里的水是否会结冰,如果会,采取保温措施,不合算.
    2.象你这么大的一个商业区,建筑面积不小,总投资肯定很多,不差设个消防水池的钱,个人建议消防水池做到地下室单独建.安全,做设计毕竟是终身负责的.
    3.你景观水池水量多大,消防需要分成两格,景观是否能满足你,如果景观水池水量很大,但由于你的消防用水对水质用水有要求,对景观水池今后的运营管理费用增加会很大,
    3.如果真想在消防水池上做文章,我建议你可以考虑消防水池定期更换的水可以做套泵抽给景观水池做补水用,这样不浪费水
    2009-11-07 23:20:07