做消防水池时,给排水专业需给电气提哪些水位?

发布于:2009-10-26 10:39:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
做消防水池时,给排水专业需给电气提哪些条件?大家的上、下限报警水位都是怎么定的呢?
都有哪些水位需要提给电气专业,是否给他们提联动控制的要求?

水池.PNG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • warterli2007
    warterli2007 沙发
    因消防水箱多与生活水共用,以利于水循环,防止水变质,因此需要提供最高水位(全部停止进水位),生活水调节低水位(生活补水泵启动水位),到消防贮水位(生活补水不及时报警水位),消防水用完时水箱最低水位(强制停泵水位)。自控专业需要这些信号功能及点位数,才能完成其工作。
    2011-01-10 10:49:10

    回复 举报
    赞同0
  • hellp
    hellp 板凳

    同意,标注最低水位,最高水位,报警水位,溢流水位
    2011-01-07 19:59:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地上式水泵,如何解决自灌式问题,求助

在设计过程中,有很多工程,水池是在地下,泵房在地上,这时按规范来就要消防水泵宜自灌式安装。 这时,小弟就遇到很多问题, 我的第一种做法就是,在水泵前面加装真空罐,但是审图的后来就要求,给出计算书,证明水泵能在真空罐的作用下,水泵能在30S内启动。后来我找了很多资料也找不到,真空罐计算书的,计算要求。最后就没加真空罐了。 我的第二种做法就是,在屋顶加装一个小水箱,让小水箱里的水常期把叶轮淹没,这样就可以了,但问题是,这种做法,审图通过了,消防的不让通过,让业主,在水泵前再加一个真空罐。