地上式水泵,如何解决自灌式问题,求助在设计过程中,有很多工程,水池是在地下,泵房在地上,这时按规范来就要消防水泵宜自灌式安装。 这时,小弟就遇到很多问题, 我的第一种做法就是,在水泵前面加装真空罐,但是审图的后来就要求,给出计算书,证明水泵能在真空罐的作用下,水泵能在30S内启动。后来我找了很多资料也找不到,真空罐计算书的,计算要求。最后就没加真空罐了。 我的第二种做法就是,在屋顶加装一个小水箱,让小水箱里的水常期把叶轮淹没,这样就可以了,但问题是,这种做法,审图通过了,消防的不让通过,让业主,在水泵前再加一个真空罐。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
同意,标注最低水位,最高水位,报警水位,溢流水位