土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地上式水泵,如何解决自灌式问题,求助

地上式水泵,如何解决自灌式问题,求助

发布于:2009-10-23 10:38:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在设计过程中,有很多工程,水池是在地下,泵房在地上,这时按规范来就要消防水泵宜自灌式安装。
这时,小弟就遇到很多问题,
我的第一种做法就是,在水泵前面加装真空罐,但是审图的后来就要求,给出计算书,证明水泵能在真空罐的作用下,水泵能在30S内启动。后来我找了很多资料也找不到,真空罐计算书的,计算要求。最后就没加真空罐了。
我的第二种做法就是,在屋顶加装一个小水箱,让小水箱里的水常期把叶轮淹没,这样就可以了,但问题是,这种做法,审图通过了,消防的不让通过,让业主,在水泵前再加一个真空罐。
第三种做法就是,用规范里写的,当采用自灌式装置有困难时,可采用同步排吸泵。但消防验收的时候,还是要求在前面加装真空罐。


各位兄弟帮帮忙,我真的没办法了~~~~~~~~~~通得过审图,通不过消防,大家有什么好的办法。