土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 两管制空调系统水质问题使用2年后发现水发黑象机油

两管制空调系统水质问题使用2年后发现水发黑象机油

发布于:2005-06-19 22:54:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人做了个工程!因为需要保修!两年后风机盘管效果不好!制冷量不够!
主机没问题!机房内补水箱!屋顶膨胀水箱水质也没问题!
水也是经过处理的软化水!交工的时候冲洗水质也是很清的!
在我们清理风机盘管过滤器的时候发现水全是黑的!
请教各位大虾!机房泻水可都是清水啊!是不是有部分部位的水清不了啊!
水质是怎么变黑的啊?发生了什么化学反应啊

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • frank_8250
    frank_8250 沙发
    管道生锈。将水放掉,重新补水做水处理
    2005-06-29 09:21:29

    回复 举报
    赞同0
  • zys0000
    zys0000 板凳
    可能是局部的水管安装较低,又没有设排污阀,管内水流速小,管内的脏东西带不出来,从一开始就没有排掉。
    2005-06-25 15:22:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家优先选择新风机组还是选择热交换式换气机

大家好,我是新手,请帮忙回答我的问题,谢谢了先!!请问大家优先选择新风机组还是选择热交换式换气机

回帖成功

经验值 +10