本人做了个工程!因为需要保修!两年后风机盘管效果不好!制冷量不够!
主机没问题!机房内补水箱!屋顶膨胀水箱水质也没问题!
水也是经过处理的软化水!交工的时候冲洗水质也是很清的!
在我们清理风机盘管过滤器的时候发现水全是黑的!
请教各位大虾!机房泻水可都是清水啊!是不是有部分部位的水清不了啊!
水质是怎么变黑的啊?发生了什么化学反应啊

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • frank_8250
    frank_8250 沙发
    管道生锈。将水放掉,重新补水做水处理
    2005-06-29 09:21:29

    回复 举报
    赞同0
  • zys0000
    zys0000 板凳
    可能是局部的水管安装较低,又没有设排污阀,管内水流速小,管内的脏东西带不出来,从一开始就没有排掉。
    2005-06-25 15:22:25

    回复 举报