关于水厂信号避雷器击穿的问题

发布于:2005-06-19 22:50:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我厂采用的是DCS控制,下设有滤池PLC子站。滤池低压进线和信号线在同一电缆沟内敷设(信号线采用带屏蔽层的双绞线)。出现的问题:
1 滤池负载空压机空气开关经常在打雷时动作
2 PLC信号避雷器在雷雨和晴好天气时均有被击穿的情况出现 (被击穿了N次)
*厂区低压变高压侧装有氧化锌避雷器

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hcb
    hcb 沙发
    回3楼。
    接地良好,厂区内线路均为电缆敷设。
    和处于半山区有关系吗(我单位处于半山区)
    电缆沟内动力线较多,而信号线和动力线并排敷设。会不会是动力线上的过电压引起的感应造成的呢?
    2005-06-21 18:06:21

    回复 举报
    赞同0
  • lhx1108
    lhx1108 板凳
    信号线屏蔽层接地是否良好? 考虑负载空压机空气开关前可以安装浪涌保护.

    厂内的部分低压电路是否为架空线路? 你所在的地区如果是半山区/多雷/有架空线路产生上述现象的可能较多.