土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防火卷帘用eps供电的功率统计问题

防火卷帘用eps供电的功率统计问题

发布于:2005-06-18 16:18:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
6台防火分隔用的防火卷帘用eps供电,每台1.5kw,eps选多大?
有一本厂家手册说“EPS带卷帘门,因卷帘门不是同时工作,统计功率应为同时工作卷帘门的3倍”,我认为防火分隔用的防火卷帘应为同时工作,岂不是统计功率=3*6*1.5=27kw,是不是大了?清高手指点。谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lymise
    lymise 沙发
    3~5倍计算,直接启动时。不过就算同个防火分区的卷帘也不太可能同时下,可以按3~4台同时下计算
    2009-06-23 11:21:23

    回复 举报
    赞同0
  • jashen826
    jashen826 板凳
    如果是EPS,可以功率取2-3倍,加变频器实现同时启动吧
    2009-06-22 10:36:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多