土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:请问补水箱应该放置在何处?
求助:现有一工程冷冻水泵需要用到二次泵供水,请问补水箱应该放置在何处?个人认为应放在二次泵之上的系统最高处,请各位大虾指教,谢谢!!

全部回答(8 )

  • liutao1106
    水泵吸入口应该是压力最笑的地方了
    2009-11-07 21:24:07 来自 PC 评论 举报
  • 7fish
    一般补水、定压是一体的,接管在循环泵的入口,高度保证系统不汽化不超压,有补水泵的话水箱高度就没要求了,补水泵扬程满足系统不汽化不超压
    2009-11-04 13:51:04 来自 PC 评论 举报