土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器额定电流的问题?

关于断路器额定电流的问题?

发布于:2009-10-24 21:06:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sucmlm
    sucmlm 沙发
    看了眼5楼内容

    我个人理解是你的主母排是4000A是你的整个系统电流

    而到每个单独回路是你实际本条回路的问题

    本条支路断路器1250A 互感器200/5 电流表100A是完全正常的

    是指你这条高压支路为100A
    2009-10-26 21:50:26

    回复 举报
    赞同0
  • xuxian71
    xuxian71 板凳
    电流表上显示的实际电流
    2009-10-26 16:41:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于断路器额定电流问题?

我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.

回帖成功

经验值 +10