我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句我个人理解是你的主母排是4000A是你的整个系统电流
而到每个单独回路是你实际本条回路的问题
本条支路断路器1250A 互感器200/5 电流表100A是完全正常的
是指你这条高压支路为100A