发一个住宅楼中某一单元的照明配电图纸(包括系统和平面),有下面三个比较简单的个问题需要向大家请教,先谢谢了。

本单元共9层,18户,整个单元的照明电力(各户的照明配电箱和公共部分照明)由两个总照明箱AL1和AL2提供。

对于配电箱的参数计算,我的结果如下
AL2箱:Pe=(8+0.06)*9=72.54KW 但是图纸上表示为148.3KW,这是为什么呢????????
剩下的计算电流,计算符合,用需要系数计算都是正确的

AL1箱:Pe=76.3KW,计算符合应该乘上需要系数后的结果是61.04KW,但是图纸上表示为68.7KW(乘0.9得出来的结果),这个应该是错误的吧?????????????

本单元总的照明负荷是(148.3+76.3)KW还是148.3KW呢?????

图纸需要大家自己下载,最后在感谢大家了!!!!!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dq25548554
    dq25548554 沙发
    AL1偏小了,最大负荷是L1相,所以应该是Pe=L1X3,需要系数不一定是0.9,这个其实是同时系数,预估的,没有定植。
    AL2 是总负荷柜子,当然是148.3。:victory:
    2009-10-28 11:33:28

    回复 举报
    赞同0
  • wa.tclysys
    wa.tclysys 板凳
    像这样的问题,最好还是问设计者,若问不上,还是根据图纸上给的负荷去选择空开,否则选小了,后果自负!
    2009-10-28 11:17:28

    回复 举报