本工程基础地耐力为100MPa,而设计要求地耐力为180MPa,工程位于北京地区,请问这种情况一般会有哪些地基处理方法。(本人甲方,在设计院出方案前想听听各位专家的意见,以经济有效为主,谢谢!)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • beam69
    beam69 沙发
    采用灰土桩可以,洛阳铲成孔,机械夯实,在北京地区效果不错,我这里有队伍。
    2005-06-20 22:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • hjw965
    hjw965 板凳

    CFG桩与砼灌注桩相似,下边有好的持力层的话效果较好,且成本低。否则应采用较长的桩(摩擦桩)以充分利用桩身强度。
    2005-06-20 21:21:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多