土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独立柱基底板配筋要满足受弯构件0.15%配筋率吗?
我在东莞设计一栋房子,为了减少基础配筋,我刻意加厚了底板,没想到当地的审图公司要求我配筋率达到0.15%,900厚的底板0.15%可不是小数,大家对此有什么看法?

全部回答(7 )

  • caiong2
    地基规范未要求基础构造配筋率符合混凝土规范规定。只有“扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm”。

    2007-11-16 21:00:16 来自 PC 评论 举报
  • hjw965
    地基规范未要求基础构造配筋率符合混凝土规范规定。只有“扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm”。
    2005-08-07 15:51:07 来自 PC 评论 举报