扔向某些无知暖通设计师的炸弹写这篇文章,是为了向一小撮暖通设计师表达本人的不忿~首先声明,我不是站在厂家的立场去鼓吹自己的产品,而是作为一个曾在传统空调领域3年目前有对节能空调有一定了解的暖通人士,对目前空调领域的发展状况表达一些个人见解。暖通人应该知道,夏季城市建筑中,空调耗能占到总能耗的20~50%,只空调一项,就需要国家电网不停的增加电厂投入,另一方面,晚上电力供大于求,长期处于昼夜用电不平衡,造成资源浪费。难道我们这些暖通人士忍心袖手旁观?难道我们没有义务从本行业入手,帮助国家解决一些问题吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句中央空调水系统的管路特性曲线不是一条,因为一般都是末端变流量系统,而变流量就意味着末端在不停地调节,管网特性不停在变。书上的说法适合于采暖水系统,即末端没有自动调节装置。
装设压差平衡阀的一次变流量水系统能保证管网总的水阻不变,不会造成开启不同台数水泵时单台水泵流量的大变化,所以水泵选取不必乘太大系数。加10%是考虑种种不利情况,包括未考虑的因素如管网老化等