土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机注油操作方法

压缩机注油操作方法

发布于:2009-10-22 21:36:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
验证压缩机吸、排气口注润滑油的方法,可将压缩机倒置,作机壳排油实验,往复式压缩机出油端是吸气接头;旋转式压缩机出油端是排气接头。 1、往复式压缩机注油:往复式全封闭压缩机机壳内为低压吸气侧,注油时可将压缩机吸气管接头直接吸入,其方法如下:将已备好数量的油倒入瓶内,选一段透[url=]明[/url]软管,一段与压缩机吸气管接头相连,另一端插入油瓶底部(排气接头敞开),启动压机把瓶内的油吸完为止。
2、旋转式压缩机注油:旋转式全封闭压缩机机壳内为高压排气侧,注油时可由压机排气接头口直接倒入即可。
3、开启式压缩机或半封闭式压缩机都设有专用的注油口,只要从专用注油口注入即可。

在中国空调制冷网论坛里面看的 大家看咋样 这个操作方法

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ren_186
    ren_186 沙发
    没有土木币 就要不停的回贴
    2011-01-06 20:56:06

    回复 举报
    赞同0
  • ananguoji
    ananguoji 板凳
    冷冻机油压缩机油冷冻油换油规范
    一、 冷冻油更换的条件
    1、 空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
    2、 因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
    3、 对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
    4、 根据氟系统清洁度情况酌情处理。
    二、 冷冻油的型号
    1、 半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
    允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
    允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
    tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
    tc>55℃ 使用BITZER BSE55
    (tc:冷凝温度)
    2、 半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
    允许制冷剂(R22)使用B320H
    允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
    三、 标准注油量
    活塞式6F-50.2 注入4.75dm3
    螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
    GSH8571-140注入18 dm3
    四、 冷冻油更换操作规程
    1、 关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
    2、 拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
    3、 可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
    一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
    4.冷冻油注入:
    方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
    方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
    4、 因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
    5、 冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
    6、 抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
    7、 如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
    8、 开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
    五、 注意事项
    1、 聚酯油BSE170=solest170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
    2、 对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
    3、 更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
    详情敬请咨询深圳华莱安青坡
    TEL: 13670066656 QQ: 420673790 E-mail: aqp@cpihualai.com
    2010-12-14 11:18:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位,小弟刚接触制冷请帮助

:( 小弟有几问题请大虾指示:1.制冷系统,如有冷凝器有过冷条件下,继续增加冷媒,过冷度如何变化,冷凝压力如何,我同事说,如果有过冷,增加冷媒,冷凝压力不变,对吗,我认为无论有无过冷,加冷媒,冷凝压力和温度都要上升2.为什么有过冷度可减少闪发蒸气,是因为压力降到饱和压力时,液体过冷温度低达不到汽化温度吗,3.对于制冷剂,液体,气体密度值是否一样,都能用m=pV公式求质量吗,过冷液体,饱合液体,气体,过热气体谁的压力大(前提相同体积管道)

回帖成功

经验值 +10