土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 绕电机线圈

绕电机线圈

发布于:2009-10-22 20:10:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我想绕我们烧掉的电机电磁铁线圈,它原来的是直径0.5的,122圈,我现在只有0.25和0.6的线圈,我 该怎么绕,还有谁可以告诉我相关的资料和计算公式啊!!我 该怎么绕???
谢谢大家!!急啊 !!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mcl976797303
    mcl976797303 沙发
    2根0.25并列绕 圈数不变就可以了
    2010-04-18 20:55:18

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支持楼上!

    4楼的方法会烧绕组的,线圈的导线截面积少了一半多!!

    如果0.6的绕不下,0.25的4根会更绕不下(绕组层间要加绝缘纸)。
    2010-03-16 16:33:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 455 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于220KV线路跳闸回路正电的取向问题,烦请高人给与解惑

由于本周末要更换一套220KV线路的两套保护,今天粗略的看了一下图纸,在看到母差到本线路的跳闸回路、断路器辅助保护中的三相不一致保护和充电保护的跳闸出口回路时 发现图纸设计的是都是取自操作电源的空开,而失灵保护的跳闸正电却是取自经压力监视(压力低禁跳)的接点。另外去开关机构本身的就地分合的正电也是直接取自操作电源空开的下面。在这里我有一个疑问:既然同是去跳闸,为什么有的回路经压力闭锁禁跳,而有的回路却不经,请大家给与解答。我个人感觉应该是都经压力低禁跳闭锁的。不知道想法对不?

回帖成功

经验值 +10