画一酸洗车间,一层层高5.4M高,二~六层层高4.8M。照度标准值取300LX。光源采用荧光灯。一层灯具距地4.5M,其余距地3.9M。
现在布灯后算得照明功率密度值:一层9.47W/M2,其余层4.89W/M2
照明标准上对应的是不小于15W/M2

9.47和4.89都远远小于15

图审说小太多 应该接近才对
对吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sun19870127
    sun19870127 沙发
    路过,好好学习一下
    2013-08-22 14:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • xishou1990
    xishou1990 板凳
    我算出来的也是7左右,听说有的荧光灯的功率是包含镇流器的,有的则不包含,不知道这些都是什么情况