请问一台250KVA的变压器,分别作小区配电和工厂配电时,每相各能输出多大的有功电流?是否作小区配电时因功率因数较高能比工厂输出更大的有功电流?变压器的额定电流是指相电流还是线电流?相电流和线电流有什么区别?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hyxz_75
    hyxz_75 沙发
    支持三楼
    2006-12-27 19:43:27

    回复 举报
    赞同0
  • bshj
    bshj 板凳
    变压器的最大输出电流为;I=容量÷0.4÷1.732
    变压器的输出功率是一个视在功率,只要输出电流不超过上述即可。
    变压器的输出电流是线电流;相电流是变压器设计时使用的,与用户没有关系,星形连接线电流等于相电流;三角形连接线电流是相电流的根号3倍。
    2006-09-10 16:26:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两台相同干式变压器并列需要校核哪些断路器?

看了论坛上关于变压器并列运行的一些讨论后,我对自己做的那个并联运行感到很担心有以下疑问: 1、两台同型号800的干式变压器并联运行,中间用联络开关, 800的变压器最大短路电流为17kA,两台并联后为34KA,大概是这些吧? 2、和主母线连接的断路器很多,有塑壳断路器也有隔离开关 ,其中塑壳最小的短路分断能力为25KA,隔离开关的短路分断能力是否就是(动稳定电流峰值),若是为30kA(HD13BX-200)