看了论坛上关于变压器并列运行的一些讨论后,我对自己做的那个并联运行感到很担心
有以下疑问:
1、两台同型号800的干式变压器并联运行,中间用联络开关,
800的变压器最大短路电流为17kA,两台并联后为34KA,大概是这些吧?
2、和主母线连接的断路器很多,有塑壳断路器也有隔离开关 ,
其中塑壳最小的短路分断能力为25KA,
隔离开关的短路分断能力是否就是(动稳定电流峰值),若是为30kA(HD13BX-200)
一位朋友在回帖时说“配电室内所有和主母线相连的断路器分断能力都要满足变压器短路电流”
我对这句话有些疑问, 所有是否包括馈线柜与母线相连的断路器呢?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
luofen
沙发
我们单位新设计变电所的两台干式变压器也是不能并列,所以要检修或倒负荷时必须临时停电,给运行带来很大麻烦!其他变电所的都可以并列运行!郁闷
2007-08-08 17:42:08
赞同0
-
tianxuan12345
板凳
我也关注。难道馈电柜中,与母线相连的小电机的断路器也要考虑满足变压器短路电流吗?