土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳断路器具备多大的分断能力比较合理、经济

塑壳断路器具备多大的分断能力比较合理、经济

发布于:2009-10-21 09:54:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
入低压电器这行一直搞的都是塑壳断路器这个产品,心里一直存在一个疑惑,针对现在的电网特点,到底要求塑壳断路器具备多大的分断能力比较合理、经济,因为现在元件厂商的低分断和高分断断路器的价格是差很远的,塑壳断路器主要作为分支开关使用,在哪些方面需要做更多的改进,希望论坛中各位塑壳断路器的使用者,多提提宝贵的意见。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jsrmdq
    jsrmdq 沙发
    我也想了解。
    2013-10-16 13:05:16

    回复 举报
    赞同0
  • liuiping
    liuiping 板凳
    xiao86318 发表于 2009-10-24 14:24 我查了下资料,2500KVA的变压器低压侧短路电流约为65KA,现在的框架断路器分断能力基本上都能达到80KA以上, …框架断路器分断能力大于变压器低压侧短路电流即可。
    2013-10-15 16:39:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器断电后,其二次回路仍带电?请教原因

我工程上一个水泵配电柜,有个7个回路,其中第三个回路的断路器断电后,其二次回路仍带电,检查后,发现二次回路的火线接自其断路器下桩头(断路器已断电),二次回路扔有电,其电压为118V;后把二次回路的火线和保险丝拆掉,二次回路仍带电,目前差不出原因啊?请教各位大侠帮忙分析下原因,谢谢!

回帖成功

经验值 +10