土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器断电后,其二次回路仍带电?请教原因

断路器断电后,其二次回路仍带电?请教原因

发布于:2009-10-20 13:01:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我工程上一个水泵配电柜,有个7个回路,其中第三个回路的断路器断电后,其二次回路仍带电,检查后,发现二次回路的火线接自其断路器下桩头(断路器已断电),二次回路扔有电,其电压为118V;后把二次回路的火线和保险丝拆掉,二次回路仍带电,目前差不出原因啊?请教各位大侠帮忙分析下原因,谢谢!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    第三回路的N线与火线搞反了
    2010-03-11 23:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • star_lu
    star_lu 板凳
    有两个原因会出现这种情况:
    一是:可能是感应电,多条线在绑在一起走时,线一线之间就会相互感应产生电压。
    二是:接错线串电
    根据你的描述可能是个感应电,因为电压才118V,如果是第二种情况的话对地电压应该是个稳定的220V左右
    2010-03-11 17:39:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位了解GE的断路器?

哪位对GE的断路器有所了解?特别是MCB,如果哪位了解GE elfaplus unibis 和 fixwell的话能否详细介绍以下?

回帖成功

经验值 +10