土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管的供回水温差可以是15度吗?
现在由于风机盘管流量达不到额定流量,但是供水温度很高。
请问我可不可以加大温差,也就是按照温差15度来设计流量?

全部回答(1 )

  • awxue
    风机盘管流量达不到额定流量,按照温差15度来设计流量不可行,须知,风机盘管的水温差,要变化大,应当是盘管内的表冷器应更换。请看热平衡公式:KFΔt=G(t1-t2),前者为传热温差,后者为水温差。显然,水量G的下降为原定水量的1/3,会使K值下降幅度很大,达不到要求的换热量值。
    2005-06-17 16:20:17 来自 PC 评论 举报