土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 补偿器的安装

补偿器的安装

发布于:2005-06-17 11:02:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们3百米长的厂房,冷冻水管(6-12度)管径400,直管部分长达200米,设计院没有采用补偿器,原因如下:1、采用补偿器,管道伸缩的水平力很大,结构没有办法承受,需要做结构加固。2、冷冻水引起的管道收缩,由于管道本身管径很大,引起的收缩量较小,基本可以忽略,如果是热水,则必须要加。3、在200米的直管中,有个上升弯头,可以抵消这部分伸缩量。设计院也举例说,做了补偿器的工程,导致所有支架变形,效果不好。
请各位高手帮忙分析。
  • zht2004
    zht2004 沙发
    先侃侃设计院的管道推力计算书!
    再看看支架选型的计算数据,
    数据没矛盾,操那么多心干啥啊!!
    2005-06-17 14:13:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动二通阀要比管径小两号吗?

以前一直没注意这个问题,今天和设计院探讨的时候,看到这个问题,就是风柜出水的电动二通阀,比前后管径小两个等级,原理在于加大局部阻力,增加调节灵敏度.而且水泵在扬程计算的时候必须考虑该阻力.各位有什么看法?

回帖成功