土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震设防烈度为7度的10层住宅采用什么样的结构形式比较好?

抗震设防烈度为7度的10层住宅采用什么样的结构形式比较好?

发布于:2009-10-18 16:47:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位老师,本地区为7度四类场地,应该采用什么样的结构形式?
层高为2.9m,混凝土先用C30试试。现在试着用短肢剪力墙结构,墙厚200,肢长已经抠到5倍墙厚。做出来层间位移比x方向1/2000左右,y方向1/1400,而且短肢剪力墙倾覆弯矩比例达到70%以上,应该是长肢剪力墙布得不够吧。感觉顺着这条思路已经走进死胡同了,请各位老师答疑解惑!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jul
    jul 沙发
    7度四类场地,能做剪力墙结构尽量做剪力墙结构,长墙基本上构造配筋。
    纯框架或框架剪力墙结构框架柱凸出墙面不好。
    异形柱框架或异形柱框剪,常见200的肢宽有可能会导致节点核心区抗剪不足,加宽肢宽也会凸出墙面,核心区加腋倒是可以,但是一般很忌用。
    短肢剪力墙结构抗震等级提高,不一定比长墙节省。

    [ 本帖最后由 jul 于 2009-10-28 12:36 编辑 ]
    2009-10-28 12:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • fanmy
    fanmy 板凳
    在WV02Q.out
    2009-10-21 10:08:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅梁宽240和250有啥区别?

住宅梁宽240和250有啥区别?

回帖成功

经验值 +10