土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助关于抗规6.1.3条的问题,急!望高手相救!

求助关于抗规6.1.3条的问题,急!望高手相救!

发布于:2005-06-16 18:34:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规6.1.3条说
框架抗震墙结构,在基本振型作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩不应大于总倾覆力矩的50%,否则只能按照框架结构来定抗震等级和最大高度

我的问题是
1.我做的结构是框架核心筒结构,是否还要满足抗规的6.1.3条规定,因为这条规定是说框架抗震墙结构的

2.89老规范中是说底层的柱子承受倾覆力矩不大于50%,但2001的新抗规没有说明是哪一层,难道是每层都必须满足柱子承受倾覆力矩不大于50%?

望高手相救,急!谢谢先

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • changqinzhu
    changqinzhu 沙发
    1是底层的柱子承受倾覆力矩不大于50%,
    2框架部分承受的地震倾覆力矩不应大于总倾覆力矩的50%,否则只能按照框架结构来定抗震等级和最大高度,仍是框架抗震墙结构
    2006-05-16 15:23:16

    回复 举报
    赞同0
  • 成阳
    成阳 板凳
    要是用PKPM计算的话,可以在计算结果里面查WZQ文件,里面有各层墙柱地震倾覆所占百分比。
    2005-06-24 16:50:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板平面画图的问题

住宅卫生间厨房阳台一般都要求板下沉,钢筋要截断,画图的时候钢筋都密密麻麻的。各位用什么办法保持图面整洁?

回帖成功

经验值 +10