土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷负荷计算规范条文大搜捕,欢迎补充!

冷负荷计算规范条文大搜捕,欢迎补充!

发布于:2005-06-16 13:34:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷负荷规范

1、采暖通风与空气调节设计规范

第5·2·2条:空气调节房间的夏季冷负荷,应根据各项得热量的种类和性质以及房间的蓄热特性,分别进行计算。通过围护结构进入室内的不稳定传热量、透过外窗进入室内的太阳辐射热量、人体散热量以及非全天使用的设备、照明灯具的散热量等形成的冷负荷,宜按不稳定传热方法计算确定;不宜把上述得热量的逐时值直接作为各相应时刻冷负荷的即时值。

第5·2·10条确定人体、照明和设备等散热形成的冷负荷
时,应根据不同情况,分别选用适宜的群集系数、负荷系数和同
时使用系数,有条件时,应采用实测数值。
当上述散热形成的冷负荷占室内冷负荷的比率较小时,可不
考虑房间蓄热特性的影响。
第5·2·11条空气调节房间的夏季计算散湿量,应根据下
列各项确定:
一、人体散湿量;
二、渗透空气带入室内的湿量;
三、化学反应过程的散湿量;
四、各种潮湿表面、液面或液流的散湿量;
五、食品或其他物料的散湿量;
六、设备散湿量。
第5·2·12条确定散湿量时,应根据散湿源的种类,分别
选用适宜的群集系数、负荷系数和同时使用系数,有条件时,应
采用实测数值。
第5·2·13条空气调节房间的夏季冷负荷,应按各项逐时
冷负荷的综合最大值确定。
空气调节系统的夏季冷负荷,应根据所服务房间的同时使用
情况、空气调节系统的类型及调节方式,按各房间逐时冷负荷的
综合最大值或各房间夏季冷负荷的累计值确定,并应计入新风冷
负荷以及通风机、风管、水泵、冷水管和水箱温升引起的附加冷
负荷。

制冷机房布置
第6·4·1条制冷机房应尽可能靠近冷负荷中心布置,并应
符合下列要求:
一、氟利昂压缩式制冷装置,可布置在民用建筑、生产厂房
及辅助建筑物内,但不得直接布置在楼梯间、走廊和建筑物的出
入口处;
二、氨压缩式制冷装置,应布置在隔断开的房间或单独的建
筑物内,但不得布置在民用建筑和工业企业辅助建筑物内;
注:①辅助设备可布置在室外。
②氨制冷机房的防火要求,应按国家现行的《建筑设计防火规范》执行。
三、蒸汽喷射式制冷装置,应露天布置。溴化锂吸收式制冷
装置,宜布置在建筑物内,条件许可时,亦可露天布置。露天布
置时,制冷装置的电气设备及控制仪表,应设在室内。
第6·4·2条制冷机房的设备布置和管道连接,应符合工艺
流程,并应便于安装、操作与维修。
制冷机突出部分与配电盘之间的距离和主要通道的宽度,不
应小于1.5m;制冷机突出部分之间的距离,不应小于1m;制冷
机与墙壁之间的距离和非主要通道的宽度,不应小于0.8m。
注:①兼作检修用的通道宽度,应根据设备的种类及规格确定。
②布置卧式壳管式冷凝器、卧式壳管式蒸发器、冷水机组和溴化锂吸收式制
冷机时,应考虑有清洗或更换管簇的可能。
第6·4·3条制冷机房的高度,应根据设备情况确定,并应
符合下列要求:
一、对于氟利昂压缩式制冷,不应低于3.6m;
07


2、人民防空地下室设计规定

5.4.4空调系统的冷负荷,应包括消除空调房间的计算得热量所
需的冷负荷、新风冷负荷、以及通风机、风管等温升引起的附加冷
负荷。
5.4.8空气调节装置宜根据下列原则选用。
5.4.8.1冷负荷和服务半径较小的空气调节系统,宜选用整体
式空调机组,并对其风量、风压、冷量等进行校核。
5.4.8.2冷负荷和服务半径较大的空气调节系统,宜采用集中
式空调装置。


3、小型火力发电厂设计规范
2.1.5供热式发电厂在非采暖期,当供热参数合适时,可供热力
制冷负荷。制冷热负荷,应根据制冷建筑物的面积、热工特性、气象
资料以及制冷工艺对热介质的要求确定。



4、冷库设计规范
4.2.3氨压缩机房的位置应靠近冷负荷最大的冷间,并应有良好
的自然通风环境。

5、煤炭工业矿井设计规范
第10.5.8条井下空调方式应根据矿井地质条件、开拓方
式、巷道系统、采深、冷负荷、涌水量及水质、矿井通风方式、采掘机
械化程度及条件类似生产矿井的经验,进行技术经济论证后确定。

第10.5.9空气处理设备的处理风量,应根据冷负荷与送风温差确定,但
不得大于供给所在巷道处的风量。对掘进工作面,其处理风量不得
超过该工作面全风压供给该处风量的70%。

6、水泥工厂设计规范
11.4.3空气调节系统的设计,应符合下列规定:
1中央控制室、中央化验室、办公楼、招待所等需空气调节的
建筑物,当总图布置比较集中,且所需空调面积较大时,宜采用设
置集中冷站的集中空气调节系统。集中冷站应布置

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • elephent
    elephent 沙发
    2005-10-26 10:13:26

    回复 举报
    赞同0
  • llkxtpu@co163
    llkxtpu@co163 板凳
    推荐使用 清华斯韦尔设备设计软件的空调冷热负荷计算功能

    TH-Mech2006更新到20050728,请下载更新

    安装程序
    http://211.101.4.63/mech2006/mech2006.zip [35.8MB]

    如果不行,用下面的链接
    ftp://211.101.4.63/mech2006/mech2006.zip [35.8MB]

    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Build050728更新记录

    一、Mech2006功能修改
    1、增加冷热负荷计算功能
    2、风管连接件上下弯平面表示处理
    3、水管连接件(如弯头、三通、变径等)显示三维模型
    4、风管对象特性表可以设置界面定位基点
    5、增加[碰撞检测]命令,可以检测管线之间是否碰撞

    详情请见:
    http://www.abbs.com.cn/bbs/post/page?bid=99&sty=1&age=0&tpg=1&s=369
    2005-07-29 15:06:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计深度中关于冷负荷计算相关条文摘录

3.8 采暖通风与空气调节3.8.1 采暖通风与空气调节初步设计应有设计说明书,除小型、简单工程外,初步设计还应包括设计图纸、设备表及计算书。3.9.5 计算书(供内部使用)负荷计算,主要设备选型计算,水电和燃料消耗量计算,主要管道水力计算,并将主要计算结果列人设计说明书中有关部分。4.7.11 计算书(供内部使用)1 计算书内容视工程繁简程度,按照国家有关规定、规范及本单位技术措施进行计算。

回帖成功

经验值 +10