土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:双风机二次回风的接法

请教:双风机二次回风的接法

发布于:2009-10-15 23:41:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个项目利用座位送风,因为机房放在地下室,管道较长,所以采用双风机、二次回风的空调柜机,但不懂二次回风的风管是直接接在回风管路上呢,(详图一,好像有的参考书就这样接的,但我担心二次回风不了),还是二次回风通过回风机后从排风管接入二次回风段,(详图二本人倾向这种)
请各位大侠帮分析下

[ 本帖最后由 yellowsea_77 于 2009-10-15 23:59 编辑 ]

二次回风接法-1.jpg


二次回风接法-2.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yellowsea_77
    yellowsea_77 沙发
    谢谢楼上的参与
    我觉得,采用回风机主要是两个原因:1.回到地下室的风部分排出去,需要提供压力,2.送风和排风管路过长,阻力较大,分设两个风机。
    方案一,送风机就需要承担从回风末端到二次回风混合段间管道的压力损失和送风管路上的压力损失,那么上面原因2的作用就没有了,同时会有个问题是,假如回风管路压力损失过大,从室外新风到二次回风混合段的阻力损失并不大的情况下,二次回风就回不了(不是箭头所示的气流方向)

    但我请教过很多人,大多采用方案一
    继续纠结中
    2009-10-28 12:24:28

    回复 举报
    赞同0
  • aming0774
    aming0774 板凳


    刚好反过来了,不靠谱,闹笑话了,期待前辈们回答:loveliness:
    2009-10-16 10:10:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 790 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

阀门的相关问题

1、有时候阀门的一些型号招标方没有给出,是不是在图纸上能找得到的?2、暖通专业的阀门跟消防、给排水的套定额的时候一样么3、怎么看阀门的连接方式,在图纸上能找得到吗?刚刚开始学,很多不清楚,请大家指教一下!(我用的是上海跟浙江的定额比较多)

回帖成功

经验值 +10