土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于高压柜CT安装的问题。

关于高压柜CT安装的问题。

发布于:2009-10-15 20:06:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
这次我们厂一台环网进线柜,图纸上画的电流互感器和带电显示传感器是装在进线开关下端的,开关是下进线的方式。
这样说来,供电局的电是先进过CT,再到开关的。但实际上装的时候,只能把CT装到开关上端去了,因为按图纸的方式装装不了,
请问一下,这样改的话有没有什么问题。这样一改,传感器和CT都跑到开关出线端了,违背了一次图。
这样有区别吗?能不能这样改装?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liyuwei20080
    liyuwei20080 沙发
    楼上说的对,但要是用来计量用的话,供电局是不允许装在出线端的啊,我们这边是要求这样的了:Q
    2009-10-26 10:46:26

    回复 举报
    赞同0
  • czlhz
    czlhz 板凳
    CT可以装在开关后,传感器应装在电源侧
    2009-10-23 15:17:23

    回复 举报
    赞同0